سوال:وصله ستونها به هنگام طویل كردن آنها

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 10

موضوع: سوال:وصله ستونها به هنگام طویل كردن آنها

  1. Top | #1

    تاریخ عضویت
    13.02.2011
    عنوان کاربر
    مدیر گروه معماری
    ميانگين پست در روز
    0.49
    محل سکونت
    ایران
    نوشته ها
    1,032
    تشکر ها
    1,834
    از این کاربر 4,785 بار در 1,052 ارسال تشکر شده است.
    سیستم عامل و مرورگر

    سوال:وصله ستونها به هنگام طویل كردن آنها

    سلام
    يه سوال از مهندسين عمران و معماري عزيز

    ميدونيم كه محل مناسب برای وصله ستونها به هنگام طویل كردن آنها حداقل در ازتفاع 45 تا 60 سانتی متر بالاتر از كف هر طبقه یا 6/1 ارتفاع طبقه می باشد.(البته استاد ما فرمودند 90)
    حالا ميخواستم علت اين رو جويا بشم
    يعني اين ازتفاع از روي چي بدست اومده
    البته فارغ از اينكه این ارتفاع اندازه حداقلی است كه از نظر دسترسی به محل اجرای جوش و نصب اتصالات مورد نیاز برای ادامه ستون یا اتصال بادبند لازم است
    ميخوام يه تحليل سازه اي بفرماييد برام

  2. 2 کاربر مقابل از ZigoR@T عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

    Mehraz (10.04.2012)

  3. # ADS
    تبلیغات در مدار
    تاریخ عضویت
    همیشه
    محل سکونت
    دنیای تبلیغات
    نوشته ها
    بسیاری

     

  4. Top | #2

    تاریخ عضویت
    13.02.2011
    عنوان کاربر
    مدیر گروه معماری
    ميانگين پست در روز
    0.49
    محل سکونت
    ایران
    نوشته ها
    1,032
    تشکر ها
    1,834
    از این کاربر 4,785 بار در 1,052 ارسال تشکر شده است.
    سیستم عامل و مرورگر
    يعني واقعا علتش چيه؟

  5. کاربر مقابل از ZigoR@T عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    Mehraz (11.04.2012)

  6. Top | #3

    تاریخ عضویت
    25.06.2011
    عنوان کاربر
    کاربر فعال عمران
    ميانگين پست در روز
    0.08
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    158
    تشکر ها
    414
    از این کاربر 746 بار در 196 ارسال تشکر شده است.
    سیستم عامل و مرورگر
    نقل قول نوشته اصلی توسط mem-ar-chitect نمایش پست ها
    سلام
    يه سوال از مهندسين عمران و معماري عزيز

    ميدونيم كه محل مناسب برای وصله ستونها به هنگام طویل كردن آنها حداقل در ازتفاع 45 تا 60 سانتی متر بالاتر از كف هر طبقه یا 6/1 ارتفاع طبقه می باشد.(البته استاد ما فرمودند 90)
    حالا ميخواستم علت اين رو جويا بشم
    يعني اين ازتفاع از روي چي بدست اومده
    البته فارغ از اينكه این ارتفاع اندازه حداقلی است كه از نظر دسترسی به محل اجرای جوش و نصب اتصالات مورد نیاز برای ادامه ستون یا اتصال بادبند لازم است
    ميخوام يه تحليل سازه اي بفرماييد برام

    سلام خدمت خانم مهندس عزيز

    طبق مبحث 10 (طراحي سازه هاي فولادي) بند 10-3-6-2 - وصله ستون ها
    وصله ستون علاوه بر ساير تركيبات ، بايد داراي مقاومت كافي براي مقابله با نيروهاي ستون ناشي از تركيبات بار (الف ) و ( ب) بند 10-3-6-1 باشد .
    محل درز وصله نبايد از كوچكترين مقدار 4/Hs ويا 900 ميليمتر به بالاتير نزديكتر باشد .
    Hs ارتفاع محور به محور طبقه است .

    (الف) 10-3-1-6 فشار محوري : Pd + 0.7Pl + QPe >_ Pc
    (ب) 10-3-2-6 كشش محوري 0.85Pd + QPe >_ Pt
    اگر قرار باشد

    هر یک از انسان هاغم خود را در دست بگیرند و در صفی بایستند،

    هر کس با نیم نگاهی به بغل دستی خود غمش را در جیب می گذارد

    و به خانه بر می گردد...

  7. Top | #4

    تاریخ عضویت
    25.06.2011
    عنوان کاربر
    کاربر فعال عمران
    ميانگين پست در روز
    0.08
    محل سکونت
    تبريز
    نوشته ها
    158
    تشکر ها
    414
    از این کاربر 746 بار در 196 ارسال تشکر شده است.
    سیستم عامل و مرورگر
    و بر طبق كتاب اتصالات در سازه هاي فولادي - تاليف شاپور طاحوني و اميرپيمان زندي

    محل وصله : وقتي كه وصله ستون اجتناب ناپذير شد ، بهترين محل براي وصله در حدود 60سانتي متر بالاي كف طبقه است چون اولا در اين محل به قدر كافي از محل اتصال تير به ستون دور شده اي و ثانيا از لحاظ انجام عمليات جوشكاري و پيچكاري ،ارتفاع مناسبي را در اختيار داريم .
    در صورتيكه ستون عضوي از قاب خمشي باشد فدر اثر بارهاي جانبي در آن ايجاد لنگر خمشي ميگردد كه نقطه عطف آن تقريبا در وسط ارتفاع قرار دارد .
    در اين حالت بهترين محل براي وصله ستون ، وسط ارتفاع طبقه است كه در آن لنگر خمش مساوي با صفي ميباشد ، اما از طرف ديگر ، انجام عمليات پيچ و جوشكاري در وسط ارتفاع طبقه ،مشكلاتي همراه دارد كه ممكن است طراح را به انتخاب ارتفاع كمتر براي وصله وا دارد .
    اگر قرار باشد

    هر یک از انسان هاغم خود را در دست بگیرند و در صفی بایستند،

    هر کس با نیم نگاهی به بغل دستی خود غمش را در جیب می گذارد

    و به خانه بر می گردد...

  8. کاربر مقابل از Ziba عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    ZigoR@T (11.04.2012)

  9. Top | #5

    تاریخ عضویت
    13.02.2011
    عنوان کاربر
    مدیر گروه معماری
    ميانگين پست در روز
    0.49
    محل سکونت
    ایران
    نوشته ها
    1,032
    تشکر ها
    1,834
    از این کاربر 4,785 بار در 1,052 ارسال تشکر شده است.
    سیستم عامل و مرورگر
    يعني من اينجوري برداشت ميكنم كه اگه ستون رو مثل تير تحليل كنيم (تيري كه روي دو تكيه گاه قرار گرفته و 90درجه چرخيده!) اين لنگر در حدود يك ششم طولش داراي لنگر صفر ميشه(البته صفر تحليلي!)
    درسته؟

  10. کاربر مقابل از ZigoR@T عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    arch_1 (12.04.2012)

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. ویلای ویلتون ؛ گیسو و مژگان حریری
    توسط archi kochoolo در انجمن بررسی آثار معماری
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 08.03.2012, 11:12
  2. منحنی اندر کنش ستون
    توسط کیانا در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 13.12.2011, 23:46
  3. آشنایی با باغ چهلستون اشرف
    توسط archi kochoolo در انجمن مازندران
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 03.10.2011, 22:44
  4. ویلایی زیبا در سواحل مکزیک!
    توسط archi kochoolo در انجمن ابنیه جهان
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 12.09.2011, 21:54
  5. خلاصه روابط طراحی ستون های بتنی - دکتر زاهدی
    توسط sirousb در انجمن نمونه جزوات درسی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 14.06.2011, 21:13

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
اطلاعات تماس با نقش نگار
جهت ارتباط با مديریت نقش نگار می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید .
Email : sirousb@gmail.com
Tell : 09101414214 سیروس برادران
کليه حقوق مادي و معنوي براي نقش نگار محفوظ مي باشد .